Witam
Posiadam kartę PCIe-6361.
System: Windows 7
Chciałem na jednym wyjściu cyfrowym wygenerować sygnał prostokątny o amplitudzie 5V i f=15Hz, i jednocześnie na drugim ten sam sygnał z tymże że zanegowany. Chciałbym to zrealizować z pominięciem systemu (użycie funkcji wait nie wchodzi w grę ze względu na wpływ innych procesów na system operacyjny). Wiem jak wygenerować na jednym wyjściu sygnał z użyciem licznika (CO Freq), ale nie wiem jak zrobić żeby ten sam sygnał pojawił się na innym wyjściu tylko że zanegowany. Czy może użyć jakieś inne rozwiązanie?
generator 15Hz - 2 wyjścia cyfrowe
Re: generator 15Hz - 2 wyjścia cyfrowe
Wygeneruj zanegowany sygnał na drugim wyjściu z użyciem drugiego licznika w ten sam sposób. Oba nastaw na software trigger. Odpalenie w tym samym momencie gwarantuje brak przesunięcia w fazie sygnału.Wiem jak wygenerować na jednym wyjściu sygnał z użyciem licznika (CO Freq)
Re: generator 15Hz - 2 wyjścia cyfrowe
Ok. Spróbuję. A jeszcze jedno jak zanegować wyjścia licznika??
-
- Posty: 641
- Rejestracja: 31 gru 2010 01:36
- Wersja środowiska: LabVIEW 2017
- Lokalizacja: Katowice
Re: generator 15Hz - 2 wyjścia cyfrowe
Hm, a nie zadziała po prostu Connect Terminals, który od razu ma opcję odwrócenia sygnału? Na bazie przykładu Couter - Continuous Output.vi (VI w załączniku):
Na marginesie - w przypadku zagubienia w meandrach sygnałów, terminali i ich oznaczeń, a także w poszukiwaniu możliwych routingów, można zwrócić się do MAXa:
- Załączniki
-
- Counter - Continuous Output.vi
- (48.64 KiB) Pobrany 367 razy
Re: generator 15Hz - 2 wyjścia cyfrowe
Dzięki.Właśnie brakowało mi tego bloczku - brak dużego doświadczenia w labview. Działa elegancko.