Problem z compactRIO FPGA - początkujący użytkownik
Problem z compactRIO FPGA - początkujący użytkownik
Korzystam ze sterownika compactRIO, stworzyłem projekty korzystające jeden z FPGA, drugi ze Scan Mode na bazie "Getting started with compactRio" ( http://www.ni.com/white-paper/11199/en ). Mój problem polega na tym, że otrzymuję częstotliwość próbkowania na poziomie 1kHz, podczas gdy potrzebuję uzyskać częstotliwość na poziomie 30kHz. Wiem, że nie powinno być to większym problem przy korzystaniu z FPGA. Korzystam z wersji edukacyjnej LabView - czy występują w niej ograniczenia dotyczące częstotliwości próbkowania?
-
- Posty: 641
- Rejestracja: 31 gru 2010 01:36
- Wersja środowiska: LabVIEW 2017
- Lokalizacja: Katowice
Re: Problem z compactRIO FPGA - początkujący użytkownik
Witaj na forum 
W FPGA ograniczeniem na częstotliwość próbkowania są głównie możliwości samej karty/modułu - jeśli oczywiście kod jest prawidłowo napisany. Musiałbyś wrzucić swój kod, żebyśmy mogli powiedzieć coś więcej.

W FPGA ograniczeniem na częstotliwość próbkowania są głównie możliwości samej karty/modułu - jeśli oczywiście kod jest prawidłowo napisany. Musiałbyś wrzucić swój kod, żebyśmy mogli powiedzieć coś więcej.