PID Advanced- regulacja nastaw
PID Advanced- regulacja nastaw
Hej
Mam do nastrojenia regulator PID, ktory dziala na pompie z przeplywomierzem. Zadaniem jest ustawienie takich wartosci regulatora, aby mozna bylo zadac pompie pewna wartosc przeplywu i zwiekszac/zmniejszac jej moc, aby ta wartosc przeplywu osiagnac. (Zastosowane za pomoca cRio)
Zgodnie z zalozeniami strojenia metoda Zieglera-Nicolsa, wylaczylem czesc calkujaca i rozniczkujaca natomiast zostawilem samo wzmocnienie.
Problem jest taki, ze jezeli mierzony przeplyw jest powyzej setpointa, to pid reguluje wyjscie na 0 (czy tak powinno byc?). Przeplyw zaczyna malec, i zanim znow zareaguje na zmiane PIDa, osiaga bardzo niska wartosc, przy ktorej PID ustawia sie na maksimum zakresu. Przeplyw znowu wyjezdza a na PIDzie jest 0 i tak w kolko. Chyba nie powinno to tak dzialac... Jak moge ustawic regulator PID ta metoda, skoro nie potrafie doprowadzic do oscylacji?
Mam do nastrojenia regulator PID, ktory dziala na pompie z przeplywomierzem. Zadaniem jest ustawienie takich wartosci regulatora, aby mozna bylo zadac pompie pewna wartosc przeplywu i zwiekszac/zmniejszac jej moc, aby ta wartosc przeplywu osiagnac. (Zastosowane za pomoca cRio)
Zgodnie z zalozeniami strojenia metoda Zieglera-Nicolsa, wylaczylem czesc calkujaca i rozniczkujaca natomiast zostawilem samo wzmocnienie.
Problem jest taki, ze jezeli mierzony przeplyw jest powyzej setpointa, to pid reguluje wyjscie na 0 (czy tak powinno byc?). Przeplyw zaczyna malec, i zanim znow zareaguje na zmiane PIDa, osiaga bardzo niska wartosc, przy ktorej PID ustawia sie na maksimum zakresu. Przeplyw znowu wyjezdza a na PIDzie jest 0 i tak w kolko. Chyba nie powinno to tak dzialac... Jak moge ustawic regulator PID ta metoda, skoro nie potrafie doprowadzic do oscylacji?
PID Advanced- regulacja nastaw
A powiedz jak inaczej nazwiesz napełnianie i opróżnianie się zbiorniczka jak nie oscylacjami? Masz po prostu bardzo duże opóźnienie i dlatego regulator P się nie wyrabia.
Swoją drogą, to strojenie PID-a tymi wszystkimi metodami, to jedna wielka ściema, bo nie ma obiektów idealnie liniowych i wystarczy zmiana punktu pracy i już zaś trzeba stroić na nowo.
Swoją drogą, to strojenie PID-a tymi wszystkimi metodami, to jedna wielka ściema, bo nie ma obiektów idealnie liniowych i wystarczy zmiana punktu pracy i już zaś trzeba stroić na nowo.

PID Advanced- regulacja nastaw
no wydaje mi sie ze oscylacje to wykres zbliżony do sinusoidy wokół wartości zadanej, a nie wykres wyglądający jak "mmmmm"
Jest jakiś inny sposób znalezienia tych nastaw?
Jest jakiś inny sposób znalezienia tych nastaw?
Re: PID Advanced- regulacja nastaw
Jest jeszcze jedna metoda. Można uzyskać model liniowy obiektu, a dokładniej jego transmitancję. Rejestrujesz odpowiedź skokową obiektu, w Twoim wypadku poziom cieczy zbiornika na zadaną, stałą moc pompy. W pewnym momencie czasowym odpowiedź zacznie narastać liniowo i to jest koniec pomiaru. Liniową odpowiedź przedłużasz tak aby przecięła oś czasu i szczytujesz punkty jak na załączonym obrazku. Podstawiasz do ogólnej postaci obiektu jakim dysponujesz (o ile się nie mylę zbiornik będzie całkująco-inercyjny).
-
- Posty: 641
- Rejestracja: 31 gru 2010 01:36
- Wersja środowiska: LabVIEW 2017
- Lokalizacja: Katowice
Re: PID Advanced- regulacja nastaw
siadajpan, możesz jakiś wykres z tym problemem pokazać, zamiast strzępić klawiaturę niepotrzebnie? ;) Pokaż też ten kawałek kodu z PID.
Re: PID Advanced- regulacja nastaw
W załączniku jest wykres przepływu (Fluss) sterowanego przez regulator PID z minimalnym wzmocnieniem (dla mniejszej wartości output pompa nie reaguje i przeplyw=0).
Metoda Zieglera- Nicolsa jest przeznaczona dla obiektów ze stosunkiem 0,16<To/T<0,6. U mnie ten stosunek wynosi 1.
Czy są jakieś metody na taki obiekt?
Dokładnie tak jest i w tym jest problem. Czas opóźnienia jest równy w przybliżeniu czasowi narastania! Za każdym więc razem jak przepływ wyjeżdża do góry, PID ustawia się na 0, a jak przepływ spada do 0, PID ustawia max itd.milten pisze:Masz po prostu bardzo duże opóźnienie i dlatego regulator P się nie wyrabia.
Metoda Zieglera- Nicolsa jest przeznaczona dla obiektów ze stosunkiem 0,16<To/T<0,6. U mnie ten stosunek wynosi 1.
Czy są jakieś metody na taki obiekt?
PID Advanced- regulacja nastaw
Dasz radę częściej próbkować sygnały?
Możesz zapisać do pliku tekstowego to co wrzuciłeś na wykres?
Możesz zapisać do pliku tekstowego to co wrzuciłeś na wykres?
PID Advanced- regulacja nastaw
problem rozwiązany:) Zauważyłem, że ten PID zachowuje się trochę bez sensu, bo zakładając ze wartość PV stabilizuje się blisko wartości zadanej, to output ustalałby się blisko 0, co nigdy nie utrzyma takiej wysokiej wartości PV, w rezultacie PV musi spadać!
Rozwiązaniem jest beta, <muszę się dowiedzieć co to jest>. Po zmianie tego parametru na 2, output był większy od 0 nawet gdy wartość PV przewyższała setpoint. Łatwo było więc odnaleźć wzmocnienie 1,25 dla którego PV stabilizuje się przy setpoincie.
Rozwiązaniem jest beta, <muszę się dowiedzieć co to jest>. Po zmianie tego parametru na 2, output był większy od 0 nawet gdy wartość PV przewyższała setpoint. Łatwo było więc odnaleźć wzmocnienie 1,25 dla którego PV stabilizuje się przy setpoincie.