Wyłącznik awaryjny
- bartchez
- Posty: 40
- Rejestracja: 27 lis 2010 00:34
- Wersja środowiska: LabVIEW 8.5
- Lokalizacja: Łódź
- Kontakt:
Wyłącznik awaryjny
Teraz zastanawiam się czy można w jakiś sposób zrobić awaryjne zatrzymanie programu.Chciałbym mieć przycisk bezpieczeństwa po wciśnięciu którego wszystkie czynności pętle itp (bez dojścia do końca) zatrzymują się a zaczyna się czynność włączenia np hamulca???
- Nowszy
- Posty: 504
- Rejestracja: 30 maja 2008 08:33
- Wersja środowiska: LabVIEW 2011
- Lokalizacja: Katowice
- Kontakt:
Re: Wyłącznik awaryjny
Najatwiej stworzyć równoległą, niezależną pętlę jak w załączniku. Aczkolwiek nie jest to zalecany sposób, lepiej stworzyć architekturę programu w taki sposób, aby zakończyła wszystkie bierzące operacje a dopiero potem zatrzymała VI.
- Załączniki
-
- VI STOP.png (9.23 KiB) Przejrzano 4541 razy
Pozdrawiam, Maciek Antonik
Edu4Industry
Edu4Industry
- bartchez
- Posty: 40
- Rejestracja: 27 lis 2010 00:34
- Wersja środowiska: LabVIEW 8.5
- Lokalizacja: Łódź
- Kontakt:
Wyłącznik awaryjny
Ok super dzięki o to mi własnie chodziło