Strona 1 z 1

Moduł kompensacji nieliniowości termopary typu K

: 01 lip 2010 13:10
autor: teslabox
Cześć!

Muszę przeprowadzić pomiar temperatury termoparą typu K w zakresie mniej więcej od 0 do ok.150 stopni Celsjusza z jak największą dokładnością. Pomiar wykonuję przy użyciu multimetru Agilent 34410A, który sterowany jest przez LabView 2009. Jak wiadomo termopara posiada nieliniową charakterystykę temperaturowo-napięciową, co znacznie utrudnia pomiary - a w zasadzie ich poprawną interpretację. Słyszałem jednak, że istnieje jakiś moduł do LabView, który kompensuje właśnie nieliniowość termopary. Szukałem w sieci takiego modułu, ale niestety nie mam za dużo informacji na ten temat - jak się nazywa taki moduł czy jak funkcjonuje - i w związku z tym miałbym prośbę o pomoc w znalezieniu takiego modułu.

Re: Moduł kompensacji nieliniowości termopary typu K

: 01 lip 2010 13:44
autor: Pitol

Moduł kompensacji nieliniowości termopary typu K

: 01 lip 2010 13:48
autor: Nowszy
Wejdź do palety Mathematics >> Numeric >> Scaling >> Convert Thermocouple Reading. Wystarczy skorzystać z funkcji przeszukiwania palet :D

PS. Cholera, spóźniłem się, Pitol mnie ubiegł ;<

Moduł kompensacji nieliniowości termopary typu K

: 01 lip 2010 14:15
autor: Pitol
jestem szybszy niż support NI B-)

Moduł kompensacji nieliniowości termopary typu K

: 01 lip 2010 14:55
autor: Nowszy
Pitol, szukmy pracowików, może się zgłosisz jak taki cwaniak jesteś? :D

Moduł kompensacji nieliniowości termopary typu K

: 01 lip 2010 15:06
autor: Pitol
Dopiero co zmieniłem pracę a tu znowu mam zmieniać? I to jeszcze w Budapeszcie... dziewczyna mnie nie puści :P

Moduł kompensacji nieliniowości termopary typu K

: 01 lip 2010 15:33
autor: Nowszy
Kocha to puści (moja mnie puściła :D)

Re: Moduł kompensacji nieliniowości termopary typu K

: 06 lip 2010 13:44
autor: teslabox
CJC Sensor - cold-junction conpensation Sensor; do wyboru: układ scalony albo termistor. Nie da się wykorzystać drugiej termopary jako źródła odniesienia?
CJC Voltage - cold-junction conpensation Voltage; a czy można zamiast napięcia podać mu jakoś temperaturę zimnego końca? - nawiązuje tu do linijki powyżej (chce mierzyć temperaturę zimnego końca inną termoparą odniesienia, którą będzie zanurzona w lodzie z wodą)?