Strona 1 z 1

Pytanie o DAQmx

: 24 sie 2006 10:33
autor: Gość
Robie swój program opierając się na przykładzie Acq&Graph Voltage-Int Clk-SW Trig Restarts i mam 2 pytania:
1. Jak zmodyfikować program by była możliwość zmiany liczby jednorazowo odczytanych probek w czasie działania programu ?
2. Jak zmodyfikować program tak by odczytywał on dane w sposob ciągły (ja zrobiłem to podpinając pod tą samą procedure 2 przycisk działający na zasadzie start stop, nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie, czy raczej trzeba przerabiać program tak by możliwa była zmiana sample mode na continous sample)?
Pracuje w LabView 8. Z góry dziękuje za odpowiedź

Re: Pytanie o DAQmx

: 24 sie 2006 19:11
autor: Robson_7777
Jedna z możliwości tak na szybko na obrazku DAQmx lub DAQmx_1. Używasz funkcji Property Node (wybierasz DAQmx Timing), reszta jak na rysunkach. Mam nadzieje ze o to chodzilo :wink:
Pozdrawiam

Re: Pytanie o DAQmx

: 25 sie 2006 17:30
autor: Gość
Tak dziękuję o to mi chodziło. Tylko mam pytanie do obrazaka daqmx.jpg czy to ustawianie sample mode działa u Ciebie poprawnie bo u mnie po zmianie z finite na continous nie wyswietla nic na wykresie.

Re: Pytanie o DAQmx

: 25 sie 2006 20:40
autor: Robson_7777
Przy symulacji na szybko karty pomiarowej za pomoca NI-DAQmx oba rozwiazania dzialaja prawidlowo. Proponuje jednak zastosowac rozwiazanie z rysunku 2 (konfiguracja odbywa sie przed rozpoczeciem zadania pomiarowego, a w petli nastepuje zmiana zadanych parametrow).
Pozdrawiam