Odczyt wejść w Fatek plc

: 07 kwie 2012 17:46
autor: kerok
Witam
Jestem początkującym w labview i mam problem z odczytem wejść sterownika fatek plc po Modbus z moich wniosków wynika że to problem z adresacją, bo wyjściami mogę sterować bez problemu w fatku adresacja modbus wygląda tak

Modbus (6-code) Facon Description
000001〜000256 Y0〜Y255 (Discrete Output)
001001〜001256 X0〜X255 (Discrete Input)

A w labview 000001-065535
100001-165535

Jaki zakres adresów dodać bym mógł odczytać X0-X50 proszę o jakieś sugestie.

Odczyt wejść w Fatek plc

: 28 sie 2012 15:02
autor: jabu74
Witaj

Może lepszy protokół Fatek ? Dla przykładu aby odczytać kolejne 6 wejść począwszy od X50 do X55 trzeba do Fateka wysłać taką ramkę ASCII (stx)014406X00504E(etx) co odpowiada wysłaniu takiego ciągu bajtów 02h,30h,31h,34h,34h,30h,36h,58h,30h,30h,35h,30h,34h,44h,03h a odpowiedz może wyglądać tak (stx)014400101101E(etx) (pierwsze 0 po 44 to informacja, "No error" a potem są stany wejść X50 do X55 -> 010110) :D

Re: Odczyt wejść w Fatek plc

: 29 sie 2012 12:18
autor: darekc
W Labview zakres dla wszystkich wejść cyfrowych w Fatek PLC to 101001-101256, czyli dla X0-X50 będzie to 101001-101051.