Strona 1 z 1

RS232 i kontrola odebranych bajtów.

: 23 gru 2011 19:22
autor: Framag
Witam.
Jak przerobić mój VI aby dane odbierane z RS232 były przesyłane dalej do programu tylko wtedy jak odebrane zostanie 5bajtów?

Re: RS232 i kontrola odebranych bajtów.

: 25 gru 2011 13:28
autor: Grzesiek080
hejka,

moja wersja labview jest troche wczesniejsza wiec nie moge za bardzo otworzyc ten twój przykład, ale możesz wykorzystać albo preperty node "byte at port" i sprawdzać to w petli albo to co otrzymasz dorzucac do shift register tez w petli i jeśli pojawi sie odpowiednia liczba bytów to wyjść z petli..

RS232 i kontrola odebranych bajtów.

: 28 gru 2011 23:42
autor: Framag
Hej. Dzięki wielkie za odpowiedź. A w jaki sposób zrobić tak, żeby na wykresie wyświetlały się cały czas nowe dane chyba, że odbierze złą liczbę bajtów to wyświetlane są ostatnie dobrze odebrane wyniki?

RS232 i kontrola odebranych bajtów.

: 06 sty 2012 11:14
autor: Fixa
a czy sprawdzasz czy poprawnie odebrano dane ??

RS232 i kontrola odebranych bajtów.

: 07 sty 2012 12:19
autor: Framag
Właśnie na razie nie wiem jak to sprawdzać.

RS232 i kontrola odebranych bajtów.

: 11 sty 2012 00:15
autor: Fixa
suma kontrolna

RS232 i kontrola odebranych bajtów.

: 11 sty 2012 14:26
autor: Framag
Już zrobiłem. Sprawdzam ile bajtów odebrał. Porównuję z 5. Wynik porównania steruje CASE'em. Dzięki wszystkim za pomoc