Strona 1 z 1

Pomiar siły czujnikiem tensometrycznym

: 28 lut 2011 14:15
autor: durand
Witam
Moim zadaniem jest za pomocą programu labview i karty pomiarowej USB-6218 dokonanie odczytów siły na badanym obiekcie w poziomie, który będzie rozciągany za pomocą siłownika. Aparaturą do pomiaru mojej siły będzie tensometryczny czujnik siły typu CL 14 d tutaj jego specyfikacja: http://zepwn.com.pl/_upload/products_fi ... _10_05.pdf. Czujnik który posiadam ma zakres 20[kN],czułość wynoszącą 1,1mv/V, zasilanie 10V, rezystancja 350 Ohm. Czujnik ten będzie współpracował ze wzmacniaczem CL 10D specyfikacja: http://zepwn.com.pl/_upload/products_fi ... _04_26.pdf. Obecnie posiadam 2 typy tych przetworników:
1) pracujący w zakresie 1kN: 0kN - 0V, 1kN - 10V
2) pracujący w zakresie 50kN : 0kN - 4mA, 50kN - 20mA
Prosiłbym o jakieś rady,wskazówki w wykonaniu takiego programu. Jakimi funkcjami labview najlepiej zabrać się za napisanie tego programu i który z tych dwóch przetworników będzie lepszym rozwiązaniem przy pisaniu tego programu.
Dziękuję z góry za pomoc.
Pozdrawiam Durand.

Czujnik tensometryczny siły

: 28 lut 2011 15:00
autor: bogdani
Witaj na forum

Zauważ, że podane przez ciebie informacje jednoznacznie wskazują, że powinieneś użyć przetwornika napięciowego, gdyż taką kartę posiadasz.

Co do programu to nie napisałeś nic co ten program ma robić poza odczytaniem siły.
Proponuję od poczytania specyfikacji karty i przetworników.
Następnie przejrzenie dostarczonych z LabVIEW przykładów ze szczególnym naciskiem na pomiar i wyświetlenie wartości mierzonej np. Acq&Graph Voltage-Int Clk.vi

bogdani

PS. Zmień proszę tytuł wątku (przez edycję twojej wiadomości), bo on nie bardzo odpowiada twojemu zapytaniu.

Re: Pomiar siły czujnikiem tensometrycznym

: 28 lut 2011 16:05
autor: durand
Program będzie miał za zadanie pokazywać w formie graficznym wykres przebiegu przyłożonej siły podczas rozciągania badanego obiektu.

Pomiar siły czujnikiem tensometrycznym

: 28 lut 2011 22:49
autor: bogdani
No to polecany przeze mnie przykład pokaże ci to w funkcji czasu.
Musisz jedynie przeliczyć rejestrowane wartości napięcia na jednostki fizyczne.

bogdani