Strona 1 z 1

Proszę o wybór elektroniki DAQ do urządzenia

: 07 gru 2009 03:09
autor: darex_pl
Planuje zbudować urządzenie sterowane elektroniką NI i proszę o pomoc w wyborze odpowiedniej karty (jest to mój wybór gdyż nie mam dużego pojęcia o sterowaniu i DAQ a oprogramowanie Labview wydaje mi się przyjaznem aczkolwiek jeśli ktos widzi lepszy sposób oparcia sterowania w tym przypadku niż NI to proszę o sugestię).

Urządzenie będzie się składać z:
-falownika (podłączony będzie silnik do 3kW)
-wagi tensometrycznej do 500 kg
-aktywnego czujnika Halla (maksymalna częstotliwość zczytywanego impulsu wynosi 15kHz) albo enkoderu
-czujnik temperatury

Urządzenie będzie polegało na zczytywaniu impulsów przy pomocy czujnika Halla z koła zębatego zamocowaneg na wale silnika. Podczas zarejestrowania impulsu nastąpi zczytanie wartości z wagi tensometrycznej. Przy pomocy czujnika Halla równierz będzie mierzona prędkość obrotowa. Sterowanie prędkością obrotową silnika za pomocą falownika.

Parametry wagi tensometrycznej:

UTPUT SENSITIVITY: ( mV/V )3.002
ZERO BALANCE: ( % FS)0.0077
INPUT RESISTANCE: ( OHMS )402
OUTPUT RESISTANCE: ( OHMS )350
INSULATION RES: ( Megohms @ 50VDC )5000
EXCITATION: ( VDC ) 10

Falownika jeszcze nie wybrałem i czy są jakieś szczegóły, na które powinienem zwrócić uwagę kupując falownik tak aby dobrze wzpółgrał z urzadzeniem NI? Czujnika Halla również jeszcze nie wybrałem, także moge dobrać go do wybranego sprzętu NI. Z tego co się orientuje to wystąpują od napięcia 5V z około trzema wyprowadzeniami do podłączenia. Czy potrzebuje zasilacz do wagi tensometrycznej? Rozważam kupno używanej karty (bardziej do mnie przemawia cena) lub nowej. Także może to być zabytek nawet, którege już nie robią.

A tak na marginesie to ma ktoś może doświadczenie z podłaczaniem silnika 2-3 kW do sieci elektrycznej 1 fazowej z bezpiecznikiem B16? Nie wiem zabardzo jakiej mocy mogę silnik wybrać, czy 3kW czy mniejszy. Podłączenie będzie przez falownik.

Chciałbym jeszcze zapytać o enkoder. Wybranym urządzeniem do pomiaru prędkości obrotowej wału jest u mnie czujnik halla + koło zębate na wale. Natomiast jeśli dobrze rozumuje to mogę kupić gotowy elektroniczny enkoder lub kupić falownik z wbudowanym enkoderem?

Re: Proszę o wybór elektroniki DAQ do urządzenia

: 07 gru 2009 03:43
autor: marwis
Ja mogę tylko o silniku się wypowiedzieć.
Dla B16 maksymalnie silnik 3kW (prąd znam. ok 15A). Dzięki falownikowi można znacznie zredukować prąd rozruchowy silnika.

Proszę o wybór elektroniki DAQ do urządzenia

: 07 gru 2009 11:15
autor: Nowszy
Myślę, że najprościej będzie jeśli samo NI ci doradzi :D Zadzwoń na infolinię 00800 361 1235 lub napisz na maila ni.poland@ni.com. Możesz też wysłać mi na priv numer telefonu to ktoś oddzwoni (napisz też z jakiego miasta jesteś)

Proszę o wybór elektroniki DAQ do urządzenia

: 07 gru 2009 18:44
autor: darex_pl
Dzwoniłem do nich wcześniej, wysłałem im również email i teraz czekam na odpowiedz, ale dzięki za sugestię.