Witam

Mam następujący problem ze wzorem na asymetrię napięć obliczaną wg wzoru (w załączniku) na jpg przedstawiam część projektu w LabVIEW (wersja 8.6). Otóż działanie tego programu już w 1 części gdy sygnały się odejmują przy ich równych wartościach są różnice 1, 5, 8 V dla wartości skutecznej z RMSa 230V. Próbowałem z typem zmiennych ale nie pomogło być może coś źle skonstruowałem.
Za wszelką pomoc dziękuję
pozdro
AS
Awatar użytkownika
jogurt_owocowy
Posty: 1317
Rejestracja: 30 lis 2004 00:00
Wersja środowiska: LabVIEW 2015
Lokalizacja: Kraków

Re: Asymetria

Post autor: jogurt_owocowy »

No, jeśli z klocków RMS wychodzą trzy takie same wartości, to nie ma takiej siły, żeby wyniki odejmowań były inne niż trzy zera.
gdy sygnały się odejmują przy ich równych wartościach są różnice 1, 5, 8 V dla wartości skutecznej z RMSa 230V
Zamieść kod, który to obrazuje, bo nie uwierzę dopóki nie zobaczę.