Strona 1 z 1

SZUM KWANTYZACJI - problem z wykonaniem układu

: 07 maja 2008 11:55
autor: czarek123
Witam,
Jestem w trakcie tworzenia układu do demonstracji szumu kwantyzacji. Sygnał z generatora (Unitrowski unima) podaje poprzez karte pomiarową DAQ-PCI-6023. Chciałbym sterowac liczba bitow przetwornika. Jako ze nie moge robic tego na tej karcie, dlatego sygnal ktory otzymuje z przetwornika traktuje jako sygnał oryginalny z generatora - jako analogowy i nastepnie chciałbym przepuścić przez przetwornik A/C ze sterowaną liczbą bitow i kolejno C/A. No i tu mam problem, bo nie wiem jak to połączyć. Wymyśliłem tak jak niżej na printscreenie (z wykorzystaniem Build Waveform) ale coś mi nie działa. Po wyjsciu z bloczka Build Wave... nie ma sygnału.Nie wiem jak podać sygnal na przetwornik A/C. W zrobionej symulacji z symulowanym generatorem wszystko działa w porzadku, ale z wykorzystaniem rzeczywistego generatora mam juz lekki problem. Jak by ktoś mogl zerknąć i podpowiedzieć jak przekształcić ten sygnał na postać czasową. Lekko zamotałem :) pozdrawiam

Re: SZUM KWANTYZACJI - problem z wykonaniem układu

: 07 maja 2008 12:28
autor: jogurt_owocowy
A co widać za bloczkiem Index Array? Tu musi być pies pogrzebany, bo wszystko poza tym wygląda ok.

SZUM KWANTYZACJI - problem z wykonaniem układu

: 07 maja 2008 12:37
autor: vugie
Właśnie. Proponuję transponować tablicę przed Index Array.

SZUM KWANTYZACJI - problem z wykonaniem układu

: 07 maja 2008 13:49
autor: Mikrobi
Index Array domyslnie przy tablicy 2D w takim wypadku poda wiersz o indeksie 0.
Zatem pytanie: dane są w wierszach czy kolumnach?

Re: SZUM KWANTYZACJI - problem z wykonaniem układu

: 08 maja 2008 10:36
autor: czarek123
Witam ponownie :)
Po dodaniu bloczku "Transpose 2D ...." za Index Array mam prawidłowy sygnał. Jeszcze pare modyfikacji i bedzie działało. Dzieki wszystkim za pomoc, pozdrawiam