Strona 1 z 1

SI Read error

: 21 sty 2008 22:35
autor: askorek
Witam!

to mój pierwszy post na forum, więc się ładnie przywitam: Dzień dobry!

mam część programu, która ma zbierać dane z mikrofonu (przez 1sek). Wszystko działa ok (no w miare, ale o tym później :)) tylko że czasami wyskakuje dziwny błąd. Nie ma chyba żadnej korelacji pomiędzy czasem działania a występowaniem. Bardzo proszę o przyjrzenie się - moduł będę chciał uruchamiać co sekundę i chciałbym żeby program parę sekund pochodził...

P.S.
tam przy equal przy stopie na górze w pętli jest , tylko się schował

Re: SI Read error

: 21 sty 2008 23:35
autor: jogurt_owocowy
Możliwe, że rozmiar bufora jest za mały. Zwiększ wartość 4410 na wejściu klocka SI Config na jakąś większą i powinno pomóc. Jak nie pomoże to zamieść vi.
Pozdrawiam ]

SI Read error

: 21 sty 2008 23:42
autor: askorek
działa i wymiata!
dzięki za szybką reakcje.