brak ponownego odczytu licznika usb6008 (subvi)

: 27 sty 2007 22:02
autor: timi1
Witam

po kliknieciu w butona powinno otwierac sie okienko dialog i startowac z pomiarem (dwa analogi i licznik w USB6008), po kliknieciu STOP - wyskakuje; niby wszystk ojest ok - ale tylko 1 raz , gdy kliknie ponownie buton - nie czyta licznika

wiecie co moze byc przyczyną ?
wersja LV7.1

pozdrawiam

ps. dopiero zaczynam z labview :oops:

Re: brak ponownego odczytu licznika usb6008 (subvi)

: 29 sty 2007 07:14
autor: progor
do takich rzeczy najlepiej użyć Event Structure