philos pisze:jak możesz prześlij mi jakieś info jak to wykonać.
To bedzie krotki manual.
1. Potrzebujesz ProTool Pro (Oprogramowanie do tworzenia SCADY paneli operatorskich i nie tylko)
2. Zakładasz jakiś projekt w step 7 i ładujesz go do sterownika (symulatora)
3. Odpalasz ProTool Pro i zakładasz nowy projekt
a. na zakładce device selection wybierasz PC
b. dowolna rozdzielczość
c. innych parametrów nie zmieniasz
4. Po założeniu projektu:
a. Klikasz na Screen i dodajesz jednego screena
b. System->Settings
- zaznaczasz OPC
- odznaczasz full screen
URUCHAMIASZ OPC PRZEZ IKONE NA PASKU NARZEDZIOWYM chyba START OPC
5. Teraz wybierasz zakładke Tags i dodajesz tagi ktore odpowiadja zmiennym w programie sterownika
6. Uruchamiasz lab view 8.0
7. Wybierasz jakis element do zadawania wartosci
8. Wybierasz Properties
9. Zakładka Data Binding
10. Wybierasz typ połączenia chyba data socket
11. Zaznaczasz ze zmienna ma byc wpisywana do sterownika Write
12. Wybierasz nazwe zmiennej po wybraniu URL klikajac browse wysietli ci sie lista dostepnych serwerow OPC wybierzesz simatic HMI rozwiniesz folder i wybierzesz zmienna ktory ma byc przypisana do tego elementu.
13. Oczywiscie w petli while cykacz musi byc
Jakby co to daj znac wysle ci jakis przykładow projekt
Pzdr