Re: Połączenie PLCSim simenesa z Lab View??

: 23 gru 2006 16:50
autor: philos
jak możesz prześlij mi jakieś info jak to wykonać.

Re: Połączenie PLCSim simenesa z Lab View??

: 29 gru 2006 08:18
autor: marte
philos pisze:jak możesz prześlij mi jakieś info jak to wykonać.
To bedzie krotki manual.
1. Potrzebujesz ProTool Pro (Oprogramowanie do tworzenia SCADY paneli operatorskich i nie tylko)
2. Zakładasz jakiś projekt w step 7 i ładujesz go do sterownika (symulatora)
3. Odpalasz ProTool Pro i zakładasz nowy projekt
a. na zakładce device selection wybierasz PC
b. dowolna rozdzielczość
c. innych parametrów nie zmieniasz
4. Po założeniu projektu:
a. Klikasz na Screen i dodajesz jednego screena
b. System->Settings
- zaznaczasz OPC
- odznaczasz full screen
URUCHAMIASZ OPC PRZEZ IKONE NA PASKU NARZEDZIOWYM chyba START OPC
5. Teraz wybierasz zakładke Tags i dodajesz tagi ktore odpowiadja zmiennym w programie sterownika
6. Uruchamiasz lab view 8.0
7. Wybierasz jakis element do zadawania wartosci
8. Wybierasz Properties
9. Zakładka Data Binding
10. Wybierasz typ połączenia chyba data socket
11. Zaznaczasz ze zmienna ma byc wpisywana do sterownika Write
12. Wybierasz nazwe zmiennej po wybraniu URL klikajac browse wysietli ci sie lista dostepnych serwerow OPC wybierzesz simatic HMI rozwiniesz folder i wybierzesz zmienna ktory ma byc przypisana do tego elementu.
13. Oczywiscie w petli while cykacz musi byc

Jakby co to daj znac wysle ci jakis przykładow projekt

Pzdr

Połączenie PLCSim simenesa z Lab View??

: 24 lis 2009 22:49
autor: qbx
Czy ktoś testował to rozwiązanie na fizycznym sterowniku?
Np na wspomnianym już wcześniej Siemens'ie S7300 połączonym po Ethernecie?