Strona 2 z 2
Re: LabView + akcelerometr po RS232
: 07 gru 2011 15:48
autor: marek323
nie wiem czy dobrze zrozumialem ale jesli tak to mozesz zrobic cos w tym stylu
LabView + akcelerometr po RS232
: 07 gru 2011 20:31
autor: Framag
Dziekuję bardzo, zaraz to przetestuję u mnie. A jak zrobić przesunięcie bitowe w prawo o 2? Czyli X>>2 ?
Re: LabView + akcelerometr po RS232
: 08 gru 2011 00:33
autor: PiDi
Może... Przesunięciem bitowym w prawo?
Paleta Numeric -> Data manipulation.
LabView + akcelerometr po RS232
: 08 gru 2011 22:45
autor: Framag
Ok, wszystko już działa.
Zrobiłem aplikację EXE i installera. Jednak na innym kompie dzieje się tak, że wszystko niby się włącza ale RS232 nie działa a w bloczku VISA resource name nie mam do wyboru żadnego COMa tylko "refresh". Co zrobiłem źle albo czego mi brakuje?
Re: LabView + akcelerometr po RS232
: 09 gru 2011 07:15
autor: AGF
Musisz doinstalować na tym kompie visa Run-time z płytki ze sterownikami NI (lub poprać ze strony NI
http://www.ni.com/nisearch/app/main/p/b ... ssnav:sup/ NI-VISA).
Kiedy tworzysz instalator można terz dodać instalację tego w zakładce Aditional Instalers (okno właściwości instalatora).