LabView + akcelerometr po RS232
Re: LabView + akcelerometr po RS232
nie wiem czy dobrze zrozumialem ale jesli tak to mozesz zrobic cos w tym stylu
- Załączniki
-
- ramka.vi
- (10.7 KiB) Pobrany 381 razy
LabView + akcelerometr po RS232
Dziekuję bardzo, zaraz to przetestuję u mnie. A jak zrobić przesunięcie bitowe w prawo o 2? Czyli X>>2 ?
-
- Posty: 641
- Rejestracja: 31 gru 2010 01:36
- Wersja środowiska: LabVIEW 2017
- Lokalizacja: Katowice
Re: LabView + akcelerometr po RS232
Może... Przesunięciem bitowym w prawo? Paleta Numeric -> Data manipulation.
- Załączniki
-
- shift.png (12.18 KiB) Przejrzano 6238 razy
LabView + akcelerometr po RS232
Ok, wszystko już działa.
Zrobiłem aplikację EXE i installera. Jednak na innym kompie dzieje się tak, że wszystko niby się włącza ale RS232 nie działa a w bloczku VISA resource name nie mam do wyboru żadnego COMa tylko "refresh". Co zrobiłem źle albo czego mi brakuje?
Zrobiłem aplikację EXE i installera. Jednak na innym kompie dzieje się tak, że wszystko niby się włącza ale RS232 nie działa a w bloczku VISA resource name nie mam do wyboru żadnego COMa tylko "refresh". Co zrobiłem źle albo czego mi brakuje?
-
- Posty: 109
- Rejestracja: 26 lut 2010 13:41
- Wersja środowiska: LabVIEW 2010
- Lokalizacja: Bydgoszcz
Re: LabView + akcelerometr po RS232
Musisz doinstalować na tym kompie visa Run-time z płytki ze sterownikami NI (lub poprać ze strony NI http://www.ni.com/nisearch/app/main/p/b ... ssnav:sup/ NI-VISA).
Kiedy tworzysz instalator można terz dodać instalację tego w zakładce Aditional Instalers (okno właściwości instalatora).