Witam,
próbuję opanować pomiar prądu i napięcia z wykorzystaniem myRIO. Mam pewną wątpliwość: na wejściach analogowych myRIO jest jakaś niezerowa wartość od razu po włączeniu urządzenia - bez podłączenia czegokolwiek do AI - poniżej zrzut ekranu z narzędzia monitorującego porty.
Czy można zrobić w myRIO jakąś kalibrację kanałów, żeby sprowadzić te odczyty do zera? Czy po prostu obliczyć średnią dla każdego kanału i "ręcznie" odjąć ją od pomiarów?
Wejścia analogowe w myRIO
-
- Posty: 641
- Rejestracja: 31 gru 2010 01:36
- Wersja środowiska: LabVIEW 2017
- Lokalizacja: Katowice
Re: Wejścia analogowe w myRIO
Jest jakieś napięcie tak w ogóle bez podłączenia czegokolwiek? To nic dziwnego akurat, skoro kanały wiszą w powietrzu. Zewrzyj kanał do masy, powinno być zero.
Do poczytania także: http://www.ni.com/white-paper/3344/en/