W konfiguracji "programiku" z obrazka powyżej (dla czasu w Wait Until Done ustawionego na 100 s) wyskakuje nastepujący błąd:
Error -200560 occurred at DAQmx Wait Until Done.vi:1
Possible reason(s):
Measurements: Wait Until Done did not indicate that the task was done within the specified timeout.
Increase the timeout, check the program, and make sure connections for external timing and triggering are in place.
Próbowałam parę innych kombinacji i coś działa dopiero w tej poniżej (inaczej jest ustawione źródło dla Sample Clock - Ctr)Source, no i mało danych) - ustawia się dobre napięcie ale tylko to podane w 1 kolumnie.
- daq1.PNG (10.76 KiB) Przejrzano 7903 razy
Działa też, gdy użyję Multiple Channels i będę podawac napięcie w woltach (ale też tylko pierwszą kolumnę sobie użyje). Gdy jest dużo próbek, jak z pierwszego przykładu, to wyskakuje taki błąd:
Error -200018 occurred at DAQmx Wait Until Done.vi:1
Possible reason(s):
Measurements: DAC conversion attempted before data to be converted was available.
Decrease the output frequency to increase the period between DAC conversions, or reduce the size of your output buffer in order to write data more often. If you are using an external clock, check your signal for the presence of noise or glitches.
Nie wiem o co chodzi, mam ustawione nieodpowiednie źródło dla Sample Clocka dla mojego sygnału? Tyle że podobnym programie wszystko działa doskonale z tym Ctr0InternalOutput :/