Strona 1 z 1

Algorytm obliczania CRC w RTU Modbus....

: 10 kwie 2008 15:52
autor: pkruszyk
Witam!!!

Mój problem z obliczeniem sumy kontrolnej CRC w ramce polega na tym, że znam algorytm jak powinno sie obliczać CRC lecz nie wiem jak to przełożyć na program Labview. Czy robił ktoś już coś takiego? :help:
Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
Pozdrawiam!!!
pkruszyk

Re: Algorytm obliczania CRC w RTU Modbus....

: 10 kwie 2008 18:43
autor: jogurt_owocowy
Wszystko zależy, jaki to algorytm CRC. Przykładowo MD5 i CRC32 znajdziesz gotowe w pakiecie OpenG.

Pozdrawiam

Re: Algorytm obliczania CRC w RTU Modbus....

: 11 kwie 2008 08:15
autor: Kozia
Poniżej masz VIaja do obliczania algorytmu CRC wykorzystywanego w protokole MODBUS RTU. Pozdro.

Re: Algorytm obliczania CRC w RTU Modbus....

: 15 kwie 2008 16:47
autor: pkruszyk
Dziękuje za pomoc!!! Bardzo sie przydała :D :D
Działa bez zarzutu.
Pozdrawiam!!!
pkruszyk