problem z SubVI
problem z SubVI
Mam pewien problem ze stwozonym przeze mnie SubVI. Otoz w srodku wykonuje sie bardzo duza liczba obliczen, a problem polega na tym, ze jesli wstawie do programu glownego 2 takie same SubVI to one wzajemnie na siebie oddzialywuja (tak jakby, bo wtedy wynik jest bledny, natomiast jesli w programie glownym umieszcze tylko jeden taki SubVI to wtedy wynik jest prawidlowy...). Czy mozna w jakis sposob ustawic indywidualne dzialanie kilku identycznych SubVI w programie glownym?? Bede wdzieczna za kazda podpowiedz [-o<
Ostatnio zmieniony 02 gru 2007 13:16 przez toldi, łącznie zmieniany 5 razy.
- jogurt_owocowy
- Posty: 1317
- Rejestracja: 30 lis 2004 00:00
- Wersja środowiska: LabVIEW 2015
- Lokalizacja: Kraków
Re: problem z SubVI
Wejdź w File -> VI Properties -> Execution i zaptaszkuj opcję Reentrant Execution. Tak jest w 7.1. W nowszych wersjach możesz dodatkowo zaznaczyć więcej opcji i choćby dlatego trzeba pisać jakiej wersji LV się używa.
Pozdrawiam ]
Pozdrawiam ]
problem z SubVI
Uzywam wersji 7.0
i wszystko jest tak jak napisales
WIELKIE WIELKIE DZIEKI !!