Druga część prośby użytkownika LabVIEW. Licznik impulsów logicznych.
[img]http://www.labview.pl/images/forum/licznik.png[/img]
Kontrolka z generatora jest sygnałem źródłowym, który przekazuje sygnały do zliczania. Warunki są po to by były zliczane tylko przejścia ze stanu 0 na 1.
Są pokazane dwie pętle, ale tylko dlatego by pokazać całą zawartość sekwencji warunkowej.
Wszelkie sugestie i pytania, poprawki itd proszę zgłaszać na forum.
bogdani
Licznik impulsów
- Adrian
- Posty: 4
- Rejestracja: 19 lut 2004 00:00
- Wersja środowiska: LabVIEW 8.6
- Lokalizacja: Warszawa / Legionowo
Ja bym to zrobił w następujący sposób [img]http://www.republika.pl/a_jakowiuk/licznik_pul.jpg[/img] [img]http://www.republika.pl/a_jakowiuk/licznik.jpg[/img]
W generatorze pierwszym krokiem jest odczekanie zadanego czasu a w następnym negacja wartości
Boolean
W generatorze pierwszym krokiem jest odczekanie zadanego czasu a w następnym negacja wartości
Boolean