obserwacja zwiazana z funkcjami czasu w labview [sekundy]

Masz coś ciekawego do zaprezentowania, nie krępuj się o tym tutaj napisać.
pepociufakers
Posty: 6
Rejestracja: 28 lut 2007 00:00

obserwacja zwiazana z funkcjami czasu w labview [sekundy]

Post autor: pepociufakers »

na poczatek proponuje
policzcie w labview
1) ile jest sekund od 1904.01.01. 00:00:00. [data wyjsciowa w labview] do 1970.01.01. 01:00:00 [data wyjsciowa w systemie linux]
2) tą sama wartosc ale np. pod linuxem [python] /albo java

ad1) wychodzi 2082849840
ad2) wychodzi 2082844800
roznica 5040
:::)))????
pytanie dlaczego tak sie dzieje?
ta róznica wyszła całkiem przypadkowo podczas komunikacji aplikacji LABVIEW z aplikacja pisana pod javą,
moze ktoś wie dlaczego tak sie dzieje???????
Pepo Ciufakers\r\n=>keep acid
sliski
Posty: 69
Rejestracja: 15 mar 2005 00:00
Lokalizacja: Rzeszów

obserwacja zwiazana z funkcjami czasu w labview [sekundy]

Post autor: sliski »

Witam,

W LabVIEW 8.6:
1a. 2082848400
1b. 2082844800

roznica wychodzi 3600, okragla godzina.
Jezeli w LabVIEW byl uzyty bloczek "Date/Time To Seconds Function" to mozna wybrac czy wejsciowawy czas jest jako UTC, wynik 1a. Jezeli wybieramy czas strefowy (UTC False) to wyjsciowy "time stamp" w sekundach bedzie mial mniejsza wartosc o 3600s (dla naszej strefy czasowej), wynik 1b. Najprawdopoodbniej w LabVIEW miales wejsciowy czas jako UTC a pod linuxem jako strefowy.

Pozdrawiam
sliski
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2009 19:06 przez sliski, łącznie zmieniany 2 razy.