Pomiar częstotliwości

Jeśli masz coś do powiedzenia w sprawie LabVIEW napisz. Tutaj są tematy, których nie można uściślić do innych działów.
tomus
Posty: 21
Rejestracja: 15 mar 2015 12:51
Wersja środowiska: LabVIEW 2014

Pomiar częstotliwości

Post autor: tomus »

Witam!
Za zadanie mam pomiar częstotliwości sygnału prostokątnego 0-5V (teoretycznie idealny prostokąt po przejsciu przez przerzutnik Schmitta), karta to Ni9207 z cRIO. Pytanie jak zrobić pomiar czasu między 2 wysokimi stanami, jakiej funkcji do tego użyć? Nie ukrywam lekko to zadanie mnie przerasta #:-s
r34t0r
Posty: 2
Rejestracja: 15 mar 2015 03:19
Wersja środowiska: LabVIEW 2014

Pomiar częstotliwości

Post autor: r34t0r »

Skorzystaj z MAX (Measurement & Automation eXplorer).
Tworzysz zadanie (Task).
Acquire Signal->Counter Input->Frequency.
Dalej masz konfigurację zakresu pomiaru (min max częstotliwość) i paru innych parametrów.
Do którego gniazda będziesz musiał podpiąć sygnał będziesz miał napisane przy tworzeniu taska.

Jako wzór do schematu blokowego polecam obejrzeć przykład (example):
Counter - Read Pulse Width and Frequency.vi

Pzdr
ODPOWIEDZ