Stacked plot - w trybie edytora ok, .exe - problem

Jeśli masz coś do powiedzenia w sprawie LabVIEW napisz. Tutaj są tematy, których nie można uściślić do innych działów.
Mirasoul
Posty: 5
Rejestracja: 06 sie 2013 10:52
Wersja środowiska: LabVIEW 2012

Stacked plot - w trybie edytora ok, .exe - problem

Post autor: Mirasoul »

Hejka,
moj problem jest nastepujacy - stworzylem aplikacje do rysowania wykresow, z obsluga stacked plot - wyswietlane w subpanelu. W trybie edytora dziala prawidlowo tzn liczba "stackow" zmienia sie w zaleznosci od wybranej liczby z listy po lewej stronie. Natomiast gdy tworze .exe ta funkcjonalnosc zanika i wszystko jest rysowane na jednym wykresie...chaos straszny. Mam do rysowania okolo 200 roznych wartosci cyfrowych i niestety musze regulowac liczbe wyswietlanych stackow.
Ma ktos jakis pomysl, z czego wynika problem?

Pozdrawiam
Załączniki
WykresOnlineCyfrowe.vi
(8.94 KiB) Pobrany 309 razy
WykresOnlineCAN.vi
(108.85 KiB) Pobrany 309 razy
pawhan11
Posty: 67
Rejestracja: 21 wrz 2011 16:25
Wersja środowiska: LabVIEW 2012

Re: Stacked plot - w trybie edytora ok, .exe - problem

Post autor: pawhan11 »

Nie do końca czaję jak ten kod działa ale jeśli tutaj jest wszystko ok to strzelam że chodzi o to jak tworzysz referencje.
Użyj static VI reference i powinno śmigać.
CLS - Certified LabVIEW Student
ODPOWIEDZ