Witam wszystkich użytkowników forum,
otóż chciałbym prosić osoby bardziej obeznane w temacie o pomoc w wyborze sposobu pomiaru temperatury w zakresie 0 - 200 stopni z czujników PT100, przy pomocy karty NI6008.
Zgodnie z informacji znalezionymi na forum najprościej jest zbudować stabilne źródło prądowe o prądzie przepływającym przez czujnik równym 1mA. Otrzymany proporcjonalny spadek napięcia mierzyć za pomocą wejścia AI. Chciałbym jednak uzyskać dokładność rzędu 0,5 do 1 stopnia na co nie pozwala mi minimalna zmiana napięcia 2,4 mV, którą może wykryć karta oraz char. PT100. Czy w takim razie śmiało mógłbym użyć wzmacniacza operacyjnego op7? Czy ktokolwiek ma doświadczenie w wykorzystaniu wymienionego sposobu lub może zna lepszy i prostszy sposób? Jeżeli są dostępne schematy proszę o zamieszczenie.
Dziękuje za odpowiedzi
NI6008 + PT100
- skoziate
- Administrator
- Posty: 245
- Rejestracja: 06 mar 2007 00:00
- Wersja środowiska: LabVIEW 2019
- Lokalizacja: Warszawa
- Kontakt:
NI6008 + PT100
A czy nie można zastosować większego prądu zasilającego PT100, na przykład 10mA? Wtedy poziomy sygnałów będą 10-krotnie większe i będziesz mógł wykorzystać więcej zakresu wejścia analogowego karty.
Pozdrawiam,
Sebastian
Sebastian
Re: NI6008 + PT100
Czy użycie NI6008 jest warunkiem koniecznym ?
Jeśli nie, to problem sprowadza się do zagadnienia jak mierzyć temperaturę za pomocą Pt100 i LV. W takim przypadku chyba najlepiej użyć jakiego "klocka" dedykowanego do Pt100.
Jeśli nie, to problem sprowadza się do zagadnienia jak mierzyć temperaturę za pomocą Pt100 i LV. W takim przypadku chyba najlepiej użyć jakiego "klocka" dedykowanego do Pt100.
pozdrawiam
Paweł
Paweł