NI6008 + PT100

Wszelkie sprawy związane z LabVIEW i komunikacją ze sprzętem. Problemy i ciekawe rozwiązania.
wojcio007
Posty: 1
Rejestracja: 25 sie 2015 21:09
Wersja środowiska: LabVIEW 2013

NI6008 + PT100

Post autor: wojcio007 »

Witam wszystkich użytkowników forum,
otóż chciałbym prosić osoby bardziej obeznane w temacie o pomoc w wyborze sposobu pomiaru temperatury w zakresie 0 - 200 stopni z czujników PT100, przy pomocy karty NI6008.
Zgodnie z informacji znalezionymi na forum najprościej jest zbudować stabilne źródło prądowe o prądzie przepływającym przez czujnik równym 1mA. Otrzymany proporcjonalny spadek napięcia mierzyć za pomocą wejścia AI. Chciałbym jednak uzyskać dokładność rzędu 0,5 do 1 stopnia na co nie pozwala mi minimalna zmiana napięcia 2,4 mV, którą może wykryć karta oraz char. PT100. Czy w takim razie śmiało mógłbym użyć wzmacniacza operacyjnego op7? Czy ktokolwiek ma doświadczenie w wykorzystaniu wymienionego sposobu lub może zna lepszy i prostszy sposób? Jeżeli są dostępne schematy proszę o zamieszczenie.

Dziękuje za odpowiedzi
Awatar użytkownika
skoziate
Administrator
Posty: 245
Rejestracja: 06 mar 2007 00:00
Wersja środowiska: LabVIEW 2019
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

NI6008 + PT100

Post autor: skoziate »

A czy nie można zastosować większego prądu zasilającego PT100, na przykład 10mA? Wtedy poziomy sygnałów będą 10-krotnie większe i będziesz mógł wykorzystać więcej zakresu wejścia analogowego karty.
Pozdrawiam,
Sebastian
Awatar użytkownika
Festin
Posty: 20
Rejestracja: 21 sty 2009 12:43
Wersja środowiska: LabVIEW 8.6
Kontakt:

Re: NI6008 + PT100

Post autor: Festin »

Czy użycie NI6008 jest warunkiem koniecznym ?
Jeśli nie, to problem sprowadza się do zagadnienia jak mierzyć temperaturę za pomocą Pt100 i LV. W takim przypadku chyba najlepiej użyć jakiego "klocka" dedykowanego do Pt100.
pozdrawiam
Paweł