Posiadam compactRIO 9022 który ma 2 porty Ethernet.
Planowałem połączyć go w następującej konfiguracji :

PC_nr1 ----- compactRIO_port1 ( po to by przesyłać / konfigurować program )
compactRIO_port2 ------ sieć uczelni ------- PC_2 ( zdalne sterowanie programem poprzez network shared variable)

Na stronie Ni przeczytałem ,iż port nr 1 musi być skonfigurowany przez DHCP natomiast port 2 jako static IP.
Dalej piszą ,że
Ethernet port 2 is currently not supported to communicate outside its own subnet.
Jako ,że nie jestem biegły w technologi sieciowej mam wątpliwości czy powyższe zdanie oznacza iż niemożliwe jest
połączenie compactRIO z siecią uczelni poprzez port 2?

Dziękuję z gory za pomoc.
NETWORK.png
NETWORK.png (9.06 KiB) Przejrzano 10967 razy

CompactRIO - ethernet

: 24 lis 2013 15:38
autor: AllanBradley
Nikt nie pomoże?

CompactRIO - ethernet

: 24 lis 2013 19:15
autor: Pitol
A jeżeli sieć uczelniana nie pozwoli na podłączenie statycznego IP, to jaki jest problem zamienić porty? Przecież z komputerem możesz się łączyć przez stałe IP a dynamiczne zostawić dla uczelnianej sieci...

Ja bym to organoleptycznie sprawdził :)

Re: CompactRIO - ethernet

: 24 lis 2013 22:39
autor: AllanBradley
Tak też zrobiłem problem polega na tym ,że Labview po drugiej stronie (PC_nr_2) nie widzi zmiennej globalnej która jest udostępniana przez compactRIO dlatego zadałem to pytanie bo nie jestem pewien czy taka konfiguracja jest wogóle możliwa.

CompactRIO - ethernet

: 28 lis 2013 14:21
autor: Jamal79
hmmm, ale patrzac na twoj Szkic, mozesz podpiac compact rio do uczelni i zmieniac/konfigurowac program z jakiego kolwiek komputera podpietego pod siec.
Wyobraz sobie ze twoj compactRio siedzi na platformie wiertniczej albo na Wiatraku stojacym na srodku Baltyku. Smigasz tam z PC'etem za kazdym razem jak chcesz upgradowac Softa??
Bynajmniej takie jest zalozenie takiego rozwiazania.

http://www.ni.com/white-paper/4679/en/

Spelniasz wszytkie warunki??

CompactRIO - ethernet

: 24 sie 2016 22:51
autor: spalinowy
Może i odgrzewam, ale może komuś się przyda.

Najlepszym rozwiązaniem jest wpięcie cRIO do sieci i łączenie się z nim po adresie IP.
Ja mam zrobione w następujący sposób. cRIO wpięte do sieci, komp w pracy mam na automatycznych ustawieniach sieci, przez co mogę łączyć się z urządzeniami i mieć dostęp do sieci.
Po rozmowie z administratorem sieci podał mi ustawienia dla VPN i mogę łączyć się z urządzeniem z domu.

Drugi port Ethernetowy jest do połączenia się np z kolejnym cRIO lub sbRIO.