Witam,
Mam takie pytanko! Jest możliwość software-owego napisania interfejsu szeregowego RS232 wykorzystując jedno wyjście cyfrowe karty 6229 oraz jedno wejście cyfrowe?! Jeśli tak, to proszę o jakieś sugestie!

Pozdrawiam
Kancin
Awatar użytkownika
Nowszy
Posty: 504
Rejestracja: 30 maja 2008 08:33
Wersja środowiska: LabVIEW 2011
Lokalizacja: Katowice
Kontakt:

RS232 na NI6229

Post autor: Nowszy »

Z tego co wiem, to RS-232 operuje na napięciach +-25V (-25V do -3V to '1', +3V do +25V to '0'). Natomiast wyjścia cyfrowe 6229 - 0-5V, więc odpowiedź brzmi - to se ne da.
Pozdrawiam, Maciek Antonik
Edu4Industry
Awatar użytkownika
Mikrobi
Posty: 1210
Rejestracja: 08 paź 2003 00:00
Wersja środowiska: LabVIEW 2017

RS232 na NI6229

Post autor: Mikrobi »

Myslę że chodzi jednak o port szeregowy :) nie koniecznie RS232 Jakiej funkcjonalność oczekujesz? Dokładnie takiej samej jak w porcie szeregowym? Proponuję zaglądnąc tutajDigital I/O applications
pozdrawiam
Mikrobi

LabVIEW Champion, CLD, CPI
Awatar użytkownika
kancin
Posty: 55
Rejestracja: 08 sty 2008 11:10
Wersja środowiska: LabVIEW 8.6
Lokalizacja: Rzeszów, Mielec
Kontakt:

Re: RS232 na NI6229

Post autor: kancin »

Z konwersją napięcia na 0, 5V nie ma problemu (RS232 ma +-12V), jak na razie odbieram na wejściu cyfrowym strumień bitów zaczynając od zbocza opadającego czyli bitu startu jeszcze wystarczy otrzymane wyniki zbuforować oraz zrobić wysyłanie... ale to już w poniedziałek :D Miłego weekendu wszystkim życzę!

Pozdrawiam