Falownik Moeller DF51 sterowany z poziomu LabVIEW 8.5

Wszelkie sprawy związane z LabVIEW i komunikacją ze sprzętem. Problemy i ciekawe rozwiązania.
daro1202
Posty: 1
Rejestracja: 09 mar 2008 09:11
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Falownik Moeller DF51 sterowany z poziomu LabVIEW 8.5

Post autor: daro1202 »

Witam!

Mam problem. Muszę zrobić aplikację do sterowania z poziomu LabVIEW 8.5 sterownikiem DF51 firmy Moeller: uruchamianie i zatrzymywanie falownika, zmiana kierunków obrotów oraz zmiana częstotliwości. Niestety nie wiem, jak ie ramki mam do niego wysyłać. I ogólnie jak wygląda przesył informacji po RS-232C/RS-485(ModBUS). Może mi ktoś pomóc?

Pzdr.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2009 05:58 przez daro1202, łącznie zmieniany 2 razy.
Awatar użytkownika
coolfon
Posty: 232
Rejestracja: 01 gru 2007 08:59
Wersja środowiska: LabVIEW 2009
Kontakt:

Falownik Moeller DF51 sterowany z poziomu LabVIEW 8.5

Post autor: coolfon »

Poszukaj jakiegoś datasheet'a do urządzenia, ramki niestety raczej musisz jakoś poznać ;)

Co do przesyłania informacji po RS232:

Help -> Find Examples

W zakładce Search wpisz VISA (jest to narzędzie do komunikacji przez port szeregowy). Znajdzie Ci między innymi "Basic Serial Write and Read" - przykładowy sposób na komunikację po RS232.

Do RS485 też się coś znajdzie, przykładowo "NI RS-485 Transceiver Control"
Ostatnio zmieniony 09 mar 2009 09:33 przez coolfon, łącznie zmieniany 1 raz.
darekc
Posty: 77
Rejestracja: 29 mar 2007 00:00
Lokalizacja: Gliwice

Re: Falownik Moeller DF51 sterowany z poziomu LabVIEW 8.5

Post autor: darekc »

Protokół Modbus RTU, zgodnie z którym odbywa się komunikacja z falownikiem, jest bardzo prosty. Informacje o protokole znajdziesz na stronie http://www.modbus.org/tech.php w dziale Modbus Specifications.

Zajrzyj na stronę firmy National Instruments i poszukaj biblioteki NI-Modbus.

Tu http://www.moeller.pl/Documentation/AWB/DF51.pdf masz podręcznik użytkownika falownika.

Zaproponowałbym jednak na początek coś takiego: ze strony http://www.win-tech.com/html/modbus1.htm ściągnij sobie wersję demonstracyjną programu ModScan, przy jego pomocy spróbuj nawiązać komunikację z falownikiem. Program jest bardzo prosty w obsłudze, w wersji demonstracyjnej działa 3.5 minuty (teoretycznie możesz go używać przez 30 dni, w rzeczywistości ciut więcej). W programie tym możesz sobie włączyć podgląd ramek.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2009 14:53 przez darekc, łącznie zmieniany 2 razy.
ODPOWIEDZ