Witam,
próbuję opanować pomiar prądu i napięcia z wykorzystaniem myRIO. Mam pewną wątpliwość: na wejściach analogowych myRIO jest jakaś niezerowa wartość od razu po włączeniu urządzenia - bez podłączenia czegokolwiek do AI - poniżej zrzut ekranu z narzędzia monitorującego porty.

Czy można zrobić w myRIO jakąś kalibrację kanałów, żeby sprowadzić te odczyty do zera? Czy po prostu obliczyć średnią dla każdego kanału i "ręcznie" odjąć ją od pomiarów?

Re: Wejścia analogowe w myRIO

: 09 maja 2017 21:39
autor: PiDi
Jest jakieś napięcie tak w ogóle bez podłączenia czegokolwiek? To nic dziwnego akurat, skoro kanały wiszą w powietrzu. Zewrzyj kanał do masy, powinno być zero.

Do poczytania także: http://www.ni.com/white-paper/3344/en/