zły zapis do pliku ini

Tematy związane z tworzeniem dużych aplikacji. Zaganiednia dotyczące architektury oraz zasad tworzenia optymalnych rozwiązań.
diordna
Posty: 15
Rejestracja: 11 lip 2012 10:46
Wersja środowiska: LabVIEW 2011

zły zapis do pliku ini

Post autor: diordna »

Witaj,

korzystam z tej biblioteki https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-15349 poleconej na tym forum. Chcę, aby po uruchomieniu programu pojawiały się dane wejściowe z ostatniej konfiguracji programu. Robię wszystko jak jest w przykładzie, na samym początku odczytuję wartości, a na końcu zapisuję. Niestety ścieżka do pliku już na samym początku źle mi się zapisuje w pliku i oczywiście nie mogę jej później odczytać. Początek pliku wygląda tak:

Kod: Zaznacz cały

[Main.vi]
ZAWOR = "\11\00€\08\00\00\00\05\00\1D@\0A\00\17Szybkosc narastania [s]\00\19@\0A\00\12Czas utzymania [s]\00\00\19@\0A\00\13Szybkosc spadku [s]\00\1F@\0A\00\19Cisnienie graniczne [bar]\00\14@P\00\04\00\00\00\01\00\02\00\03\05ZAWOR\00\01\00\04@\00\00\00\00\00\00\00@\08\00\00\00\00\00\00@\10\00\00\00\00\00\00?đ\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00"
Sciezka
 = "\11\00€\08\00\00\00\01\00\12@2˙˙˙˙\08Sciezka\0A\00\00\01\00\00PTH0\00\00\00\0F\00\00\00\02\01D\08plik.xls\00\00\00\00"
device in = "\11\00€\08\00\00\00\01\00*@7˙˙˙˙\00\0C\11\00€\08\00\00\00\01\00\04\00\00\00\01\00\00\00\00\00\00\0Adevice in \00\00\01\00\00\00\00\00\03vbn\00\00\00\00"
Chodzi o to, że po Sciezce nastepuje nowa linia i program nie jest jej wstanie przeczytać z tego pliku. Co jest nie tak?
diordna
Posty: 15
Rejestracja: 11 lip 2012 10:46
Wersja środowiska: LabVIEW 2011

zły zapis do pliku ini

Post autor: diordna »

Problem rozwiązany, miałam spacje w nazwie Sciezka i dlatego źle się zapisywało
ODPOWIEDZ