Daqmx -counter i trigger

Tematy związane z tworzeniem dużych aplikacji. Zaganiednia dotyczące architektury oraz zasad tworzenia optymalnych rozwiązań.
mikema72
Posty: 72
Rejestracja: 09 sty 2006 00:00
Wersja środowiska: LabVIEW 2011
Lokalizacja: Gliwice

Daqmx -counter i trigger

Post autor: mikema72 »

Witam wszystkich czytających.

Mam problem z moim wydawałoby się prostym programikiem w DAQ. Mam karte NI-PXI-6602 i chciałem triggerować rozpoczęcie zliczania z enkodera.. itd - (semi period) sygnałem z wejścia cyfrowego PFI_0. Niestety sygnał (zbocze) jest a start nie następuje. Co jest nie tak? Przepraszam za mój "laicki:)" opis ale nie znam sie zbytnio na elektronice. Jak to zrobić?
Awatar użytkownika
skoziate
Administrator
Posty: 245
Rejestracja: 06 mar 2007 00:00
Wersja środowiska: LabVIEW 2019
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Daqmx -counter i trigger

Post autor: skoziate »

Ten sam problem dotyczy zadań pomiarowych z wykorzystaniem licznika na karcie PCI-6602 bądź innej z wykorzystaniem DAQmx.
W licznikowych zadaniach pomiarowych nie korzysta się z DAQmx Start Trigger.vi do konfigurowania wyzwalania, lecz z DAQmx Trigger Property Node i konfigorowany tzw. Arm Start Trigger.

Szczegółowy opis znajduje się pod linkiem zone.ni.com/devzone/cd.../p/id/1612
Pozdrawiam,
Sebastian
ODPOWIEDZ