Strona 1 z 1

Licznik impulsów protokątnych

: 25 lis 2016 12:26
autor: Imaginatyk
Cześć wszystkim,

potrzebuję pomocy przy zbudowaniu aplikacji w LabVIEW, która będzie zliczała impulsy prostokątne sygnału TTL zadanego z generatora. Sygnał będzie podany na kartę pomiarową USB-6009. Zbudowałem program, gdzie na wejściu umieściłem odczyt z kanału, następnie w pętli dałem odczyt, lecz nie zbiera mi danych. Nie wiem do końca na które wejście tej karty mam też podać sygnał. Czy ktoś mógłby pomóc w tej kwestii?

Licznik impulsów protokątnych

: 25 lis 2016 15:27
autor: ksyhu
Pokaż kod. Możesz na początek zrobić akwizycję z NI MAX, przygotować taski, sprawdzić działania, podłączenie (help przy karcie z MAXie), a jak wszystko będzie działać eksportować do LV.

Licznik impulsów protokątnych

: 25 lis 2016 15:49
autor: skoziate
Ja dodam od siebie, że jeśli zbierasz sygnał przy pomocy linii TTL, to ta ma wewnątrz 4.7 kΩ pull-up do 5 V. Dlatego ważne jest co jest źródłem sygnału, jaką ma impedancję wyjściową i jak jest podłączone. Czy możesz też dodać schemat połączenia sygnału i pozostałe informacje na temat źródła?

Re: Licznik impulsów protokątnych

: 25 lis 2016 16:09
autor: Imaginatyk
Kod wyglada tak. Taska zrobiłem. Niestety nie mam dostępu bezposrednio do karty, gdyż jest to karta uczelniana. Sygnał podałem na wejscie karty PF1 (nie wiem czy odpowienio-prosze o weryfikacje).

Re: Licznik impulsów protokątnych

: 25 lis 2016 16:14
autor: Imaginatyk
skoziate pisze:Ja dodam od siebie, że jeśli zbierasz sygnał przy pomocy linii TTL, to ta ma wewnątrz 4.7 kΩ pull-up do 5 V. Dlatego ważne jest co jest źródłem sygnału, jaką ma impedancję wyjściową i jak jest podłączone. Czy możesz też dodać schemat połączenia sygnału i pozostałe informacje na temat źródła?
Źródłem sygnału jest zwykły generator dds, jaki uda mi się dostać na uczelni. Sygnał odbieram z wyjścia TTL i podaje go na wejscie karty PF1 (wejscie cyfrowe) i tu uwaga: nie wiem czy dobrze zadaje ten sygnał.